lorenzo79 ha scritto:
...Se sapete di un manuale che possa aiutarmi suggerite pure!
Lorenzo
La cosa migliore per una buona realizzazione modellistica è conoscere prima a fondo la teoria e la realtà: ti posso consigliare come "bibbia" per la catenaria il libro "TRAZIONE ELETTRICA - LINEE DI CONTATTO - Manuale per la formazione professionale del personale degli impianti ferroviari" di Vittorio Finzi e Domenico Cervetto edito dalla COEDIT, costo 30.00 euro ma li vale tutti.
Ad esempio, ed è il quesito che hai posto tu, riportando appunto dal testo suddetto:
"" In rettifilo e nelle curve di raggio superiore ai 2000 m, i tirantini di poligonazione vanno disposti alternativamente a destra e a sinistra dei fili di contatto in modo che essi vengano a risultare spostati di 20 cm da una parte e 20 cm dalla parte opposta nel passare da un sostegno al successivo e con punto di poligonazione zero a metà campata.
Nelle curve di raggio minore di 2000 m invece i tirantini di poligonazione di regola vengono disposti tutti dalla stessa parte ed in esterno curva a prescindere che il palo sia interno o esterno curva; di conseguenza in ogni campata risultano due punti di poligonazione zero.""
Marino